콘크리트 단면결손 복구공법
◆ 콘크리트 단면결손/철근부식 보수 및 보강법
콘크리트구조물의 초기결함, 염해, 중성화 등의 열화, 충동 등의 손상에 따라 부분적으로 단면결손이 발생되며, 이러한 단면결손은 대부분 깊이가 얇고 소규모인 경우로 이때 사용되는 몰탈은 강도와 부착력이 우수한 보수용몰탈을 사용하며, 보수에 특화된 보수몰탈을 이용하여 단면결손을 보수하는 공법이다.
◇ 특 징 공정이 단순하고 철근부식억제기능이 우수한 보수공법. 다양한 단면복구모르타르 시스템 구축. 기계화, 자동화 시스템 구축 물리적, 화학적 복합장벽에 의한 재열화 방지 고성능 품질확보 및 경제적 보수설계 가능. |
|
◆ 공법순서
콘크리트구조물의 표면을 보호함으로써 열화인자(수분, 탄산가스, 산소 및 염분 등)를 차단하여 콘크리트의 열화 진행을 억제하고 구조물의 내구성을 향상시켜주는 공법이다.

◆ 시공방법
공정 | 제품명 | 시공방법 | 도장간견 | 비 고 | |
전처리 | 면정리 | 핸드브레이커, 샌더 등의 전동공구를 이용하여 제거 | |||
노출철근방청 | KMC-N100 | 와이어브러쉬,전동공구를 사용하여 녹제거 후 붓을 사용하여 도포 | |||
고압세척 | 100Bar이상의 살수기사용 이물질 제거 | ||||
프 라 이 머 | KMC-P2 | 붓, 롤러 | 1시간 이상 경화 | ||
폴리머보수몰탈 | KMC-S2 | 붓, 롤러 | 16시간~7일 | ||
마 감 | KMC-S1 | 붓, 롤러 | 16시간~7일 |
◆ 시공단면

◆ 기능성 폴리머포르타르(KMC-S2)
인텔리젼트 보수재료(intelligent repair material)인 특수분말수지 및 화이버가 혼합되어 있는 비교적 경량에 해당되는 콘크리트 보수용 단면복구모르타르는 콘크리트에 침투된 염소이온과 이온교환되어 염소이온은 고정화되고 NO2는 세공용액 중으로 방출하여 철근 주변에 부동태피막을 형성하는 철근부식 복합장벽을 형성하여 방청효과를 발휘하며, 400kg/㎠이상의 압축강도를 발현, 내구성 향상 및 재열화를 방지할 수 있는 고성능 보수재료입니다
|
1. 압축강도 400kg/cm 이상발현 2. 부착력이 뛰어나다. 3. 내구성이 뛰어나다. 4. 크레이징을 감소하여, 보수효과가 우수하다. 5. 물, 이산화탄소, 염화물 등에 대한 특수성 및 투기성이 우수하다. ●. 우수한 부착강도 : 28일 압축강도 58 N/mm2 ●. 우수한 장기부착강도(동결융해 40싸이클 이상) -KMC 단면복구모르타르 60% 이상, 일반단면복구모르타르 40%이상 |
◆ 품질시험
물 성(KS F4042)
시험방법 |
재령 |
시험결과 |
압축강도 |
3일 7일 28일 |
26 N/mm2 37 N/mm2 58 N/mm2 |
휨강도 |
7일 28일 |
7 N/mm2 12 N/mm2 |
부착강도 |
표준조건 온·냉 반복후 |
1.8 N/mm2 1.6 N/mm2 |
길이변화율 |
|
-0.007% |
◆ 시공사례
◆ 시공실적
공 사 명 | 발 주 처 | 비 고 |
강원 화천 가동교 보수공사 | 강원 화천군 |
|
가좌IC고가교외 2개소 보수보강공사 | 인천종합건설본부 |
|
우회고가교 보수공사 | 인천종합건설본부 |
|
천대고가교 보수공사 | 인천종합건설본부 |
|
덕양교외 1개교 보수공사 | 여수시 |
|
황계교 보수공사 | 화성시 동부출장소 |
|